Hab nee frage ich hab im alten jahr noch schnell meine thermie an meiner heizung angeschlossen
das problem was ich habe ist der meine solarregung (drehzahlgeregelt ) immer auf 100 % leuft was muss ich einstellen bei delta einschalt und delta ausschalt und soll habe die steuerung von cosmo Deltasol BS
hoffe es kann mir jemand helfen oder auf eine internetseite verhelfen
hast du die Anlage selber installiert oder hat das jemand für dich erledigt?
Gruß Suse
solarknx: "Solarregelung"
DAnke das sich mal einer meldet habe das selbst gemacht
elhaber: "Solarregelung"
Hi, war die Solarregelung vorher auch schon auf 100% oder ist der Solarteil komplett neu?
Wie hast Du die Anschlüsse gemacht? Gibt es ein Komponentenbild?
Wo sind Wärmetauscher im System? Welche Wärmequellen werden sonst noch integriert? Welche Messpunkte kennt das System?
Delta-Sol klingt nach der Differenz aus 2 Messwerten am Sol-Panel und im Puffer-Speicher.
Gibt es bei Dir schon wieder Sonne? Ist der Pufferspeicher energetisch komplett "leer", dann ist es klar, daß die Regelung auch bei geringsten Differenzen auf 100% geht. Wichtig ist , daß nach einer geringen Umlaufzeit, in der die Wärme vom Sol-Panel auf den Wärmetauscher für den Pufferspeicher gebracht wird, sich eine neue Differenz einstellt, die dann zum hochfahren oder abbremsen der Umwälzpumpe führt. Je nachdem, ob die abgeführte Wärme durch die Sonne nachgeliefert werden kann oder nicht.